调节阀门定位器选型指南

摘要:阀门定位器选型的好坏,将直接影响调节阀及调节系统的性能和品质。因此如何正确合理地选用调节阀门定位器在控制领域将很重要。

在管道阀门系统的控制应用场合中,阀门定位器是调节阀最重要的附件之一。尤其是对于某个特定的工况应用场合,如果要选择一个最适用的(或者说最佳的)阀门定位器,至少应注意考虑以下因素:

1. 阀门定位器能否实现分程? 实现“分程(Split_ranging)”是否容易、方便?具备“分程”功能就意味着阀门定位器只对输入信号的某个范围(如:4~12mA或 0.02~0.06MPaG)有响应。因此,如果能“分程”的话,就可以根据实际需要,只用一个输入信号实现先后控制两台或多台调节阀。

2. 零点和量程的调校是否容易、方便?是不是不用打开盒盖就可以完成零点和量程的调校?但值得注意的是:有时候为了避免不正确的(或非法的)操作,这种随意就可进行调校的方式需要被禁止。

3. 零点和量程的稳定性如何?如果零点和量程容易随着温度、振动、时间或输入压力的变化而产生漂移的话,那么阀门定位器就需要经常地被重新调校,以确保调节阀的行程动作准确无误。

4. 调节阀定位器如何?在理想情况下,对应某一输入信号,调节阀的内件(Trim Parts,包括阀芯、阀杆、阀座等)每次都应准确地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者调节阀的内件承受多大的负载。

5. 阀门定位器对空气质量的要求如何?由于只有极少数供气装置能提供满足ISA标准(有关仪表用空气质量的标准:ISA标准F7.3)所规定的空气,因此,对于气动(或电-气)阀门定位器,如果要经受得住现实环境的考验,就必须能承受一定数量的尘埃、水汽和油污。

6. 零点和量程的标定两者是相互影响还是相互独立?如果相互影响,则零点和量程的调校就需要花费更多的时间,这是因为调校人员必须对这两个参数进行反复调整,以便逐步地达到准确的设定。

7. 调节阀定位器是否具备旁路? 可允许输入信号直接作用于调节阀?这种“旁路(Bypass)”有时可简化或者省去执行机构装配设定(Actuator Settings)的校验,如:执行机构的“支座组件(Benchset)设定”和“弹簧座负载(Seat Load)设定”――这是因为在许多情况下,一些气动调节器的气动输出信号与执行机构的“支座组件设定”完全吻合匹配,用不着对其再进行设定(其实,在这种情况下,阀门定位器完全可以省去不用。当然,如果选用了,那么也可利用阀门定位器的“旁路”使气动调节器的气动输出信号直接作用于调节阀)。另外,具备 “旁路”有时也可允许在线的对阀门定位器进行有限度的调校或维修维护(即利用阀门定位器的“旁路”使调节阀继续保持正常工作,无须强制调节阀离线)。

8. 阀门定位器的作用是否快速? 空气流量(Airflow)愈大(阀门定位器不断的比较输入信号和阀位,并根据它们之间的偏差,调节其本身的输出。如果阀门定位器对这种偏差响应快速,那么单位时间里空气的流动量就大),调节系统对设定点(Setpoint)和负载变化的响应就愈快―这意味着系统的误差(滞后)愈小,控制品质愈佳。

9. 调节阀定位器的频率特性(或称频率响应,Frequency Response――即G(jω),系统对正弦输入的稳态响应)是什么?一般来说,频率特性愈高(即对频率响应的灵敏度愈高),控制性能就愈好。但必须注意:频率特性应采用稳定的实验方法(Consistent Test Methods)而非理论方法来确定,并且在评估测定频率特性时,应将阀门定位器和执行驱动机构合并起来考虑。

10. 阀门定位器的最大额定供气压力是多少?例如:有些阀门定位器的最大额定供气压力只标定为501b/in2(即:50psi,lpsi=0.070kgf/cm2≈6.865kPa),如果执行机构的额定操作压力高于501b/in2,那么阀门定位器就成了执行机构输出推动力的制约因素。

11. 调节阀门定位器的定位分辨率如何?当调节阀与阀门定位器装配组合后,定位分辨率(Positioning Resolution)对调节系统的控制品质有非常明显的作用,因为分辨率越高,调节阀的定位就越接近理想值,因调节阀过调(Overshooting) 而造成的波动变化就可以得到扼制,从而最终达到限制被调节量周期性变化的目的。

12. 阀门定位器的正反作用转换是否可行?转换是否容易?有时这个功能是必要的。例如,要把一个“信号增加―阀门关”的方式改为“信号增加―阀门开”的方式,就可使用阀门定位器的正反作用转换功能。

13. 阀门定位器内部操作和维护的复杂程度如何?众所周知,调节阀定位器部件越多,内部操作结构越复杂,对维护(修)人员的培训就越多,而且库存的备品备件就越多。

14. 阀门定位器的稳态耗气量是多少?对于某些工厂装置,稳态耗气量(Steady-state Air Consumption)参数很关键,而且可能是一个限制因素。

15. 在评价和选用阀门定位器时的其他因素也应考虑。譬如:阀门定位器的反馈连杆机构(Feedback Linkage)要能真实的反应阀芯的位置;另外,阀门定位器必须坚固耐用,具备抗环境保护和防腐能力,而且安装连接简易方便。

  球阀  |  闸阀  |  蝶阀  |  截止阀  |  止回阀  |  减压阀  |  电磁阀  |  调节阀  |  旋塞阀  |  疏水器(阀)  |  过滤器  |  隔膜阀  |  安全阀  |  针型阀 仪表阀  |  放料阀  |  水力控制阀  |  阻火器  |  呼吸阀  |  节流阀  |  底阀  |  角座阀  |  平衡阀  |  排泥阀  |  排气阀  |  切断阀  |  视镜 视盅  |  进口阀门品牌  |  阀门法兰标准  |  进口阀门-英国优科UK阀门  |  进口阀门 日本北泽KITZ阀门  |  进口阀门 日本阀天VENN阀门


--------------------------------------------------------------------------------

【声明】:
  以上文章或资料除注明为上海庆精阀门有限公司自创或编辑整理外,均为各方收集或网友推荐所得。其中摘录的内容以共享、研究为目的,不存在任何商业考虑。
  目前网站上有些文章未注明作者或出处,甚至标注错误,此类情况出现并非不尊重作者及出处网站,而是因为有些资料来源的不规范。如果有了解作者或出处的原作者或网友,请告知,本网站将立即更正注明,并向作者道歉。
  被摘录的对象如有任何异议,请与本站联系,联系邮箱:shxdfm@163.com,本站确认后将立即撤下。谢谢您的支持与理解!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入博一网

本版积分规则

关注建材之家
www.jc68.com
全国服务热线:400-0755-393
加盟咨询电话:0755-82034561
投诉建议Q Q:275171283
讨论互动QQ群:64982759
点击查看放大的二维码
报料号:jc68_com
点击查看放大的二维码
服务号:jc68-1
点击查看放大的二维码
平台移动端二维码
腾讯微博
腾讯微博
新浪微博
新浪微博

玻璃之家 | 建材头条 | 电器头条 | 水电头条 | 钢铁头条 | 防盗头条 | 板材头条 | 暖气头条 | 安防之家 | 机械头条 | 陶瓷之家 | 油漆之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 |

QQ|建材|建材网|建材之家|关于我们|手机版|联系我们|广告服务|小黑屋|博一建材网 ( 粤ICP备09089996号-4 )

GMT+8, 2024-10-30 17:30 , Processed in 0.553600 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表